如果你是使用PM240-2这个系列的功率模块,其实它已经给你做好了EMC的前期工作。
其实安装的要点很简单,就是将多台变频器安装在金属(不刷漆,可镀锌)背板上。
它的电机出线是四芯的接头;自带屏蔽板和卡子(根据电缆压接)。这个屏蔽板用6平方RVV软线或扁馈线就近接到金属安装背板就可以了。
金属背板直接引线到供电的PE端或N(视供电系统制式决定),不和柜内的控制线PE压接。
感谢Y版的回复,在深入的咨询下。由于我们的控制系统相对来说都是比较分散的,一个PLC要带多个远程柜。一般情况下要求由PLC柜至远程柜的话就只有两条电缆:一条是电源线L1+L2+L3+N+PE 一条是PN网线,其中PE线在主控制柜的进线电源的PE端连接,这样的话在控制柜内的控制系统的接地咋整??我现在是要求变频器电缆屏蔽层连接至变频器,不再与远程柜的PE排相连了,当然变频器是装在控制柜壁板上的。