回复:CPU 315 2 PN/DP程序下载不进去。

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-01 10:54:06

4楼

按你的诊断信息,好像是某个块太大了,超过了315-2PN/DP的能力。

你可以查看帮助文本的内容,逐条分析。

1、现将硬件组态信息下载至PLC中。

2、先编译一下。

3、硬件组态入PLC后,看在线看看PLC里有什么内容。