回复:让人头大的西门子DP通讯网络

hai5745

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游民

注册时间:2014-08-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-01 14:06:20

15楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-03-01 10:11:41的发言 >14楼

DP头使用西门子原厂的,如果传动多使用螺钉接线型DP头,不要使用卡接型。

DP头的接线最好每年紧固一次,而且每两年是最好重接一次,接线和屏蔽有的会氧化。

你所说的厂家紧固估计没有重新接线,屏蔽没接好,只禁锢了。所以不会起作用。那个屏蔽层接好是非常重要的。

以下是引用hai5745在2017-03-01 08:40:14的发言 >13楼:在没有更换DP通讯...

引用13楼详细内容:

在没有更换DP通讯接头之前,厂家派技术人员到现场,把所有的DP接头重新接线紧固;另外我碰到到另一厂家做胶片冷却线,也出现过类似问题,站点随机报警,最后没办法就把所有的DP接头更换,通讯正常。奇怪呀

以下是引用梦天空在2017-02-28 19:43:55的发言 >8楼:6DP接头有10个备...

引用8楼详细内容:

6DP接头有10个备件,对出现报警的站点进行更换,无效果,站点依然频繁随机报警。又购买17个DP接头全部更换,站点报警消失。


其实照这个说法解决的,我认为不是DP头的问题,应该是某一个或两个DP头接线不实所致。

如果是正品的西门子DP头应不会有问题,可以照常使用。

我曾经多次做过实验,把整条线路上的某个DP头接线不接实,整条线路上的设备就会报DP故障,而且每一次基本上所报故障的设备都不一样,不是我们认为的只有接不实的这台报。

厂家技术员当时把通信线全部更换了(公司买了150米通讯电缆),全部使用刚购买的通信电缆,肯定重新接线,屏蔽线也会一块做掉。

评论