利用PCU50 X1口与840DSL进行OPC UA通讯

已锁定

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

利用PCU50 X1口与840DSL进行OPC UA通讯

17587

17

2017-03-01 16:18:22

star star star

测试平台WIN7版PCU50 840DSL SW4.5

第一步,设置授权


第二步重启系统,进入WIN7 设置好X1口的IP地址,我设置了192.168.1.11,自己笔记本可以设置个192.168.1.2 重启进入operate

第三步:设置配置文件systemconfiguration.ini


MiniWeb_win7_systemconfiguration.ini 拷贝到/oem/Sinumeirk/hmi/cfg

自动跳转到这个画面,更改文件名称为systemconfiguration.ini


第四步 配置MiniWeb server 的IP 地址

模板文件:cf/siemens/sinumeirk/hmi/miniweb/System/WebCfg/OPC_UAApplication.xml

拷贝模板文件到 /oem/Sinumerik/hmi/miniweb/WebCfg 目录下



打开OPC_UAApplication.xml替换文件中所有的localhost使用PCU50的IP 192.168.1.11(PS图片借用的),总共有3 处


以上设置就完毕了,重启重新上电!使用西门样例

bin.rar


成功监控到了R参数 R1和R2.


需要的童鞋可以以作参考