感谢Y版的回复,在深入的咨询下。由于我们的控制系统相对来说都是比较分散的,一个PLC要带多个远程柜。一般情况下要求由PLC柜至远程柜的话就只有两条电缆:一条是电源线L1+L2+L3+N+PE 一条是PN网线,其中PE线在主控制柜的进线电源的PE端连接,这样的话在控制柜内的控制系统的接地咋整??我现在是要求变频器电缆屏蔽层连接至变频器,不再与远程柜的PE排相连了,当然变频器是装在控制柜壁板上的。
你为什么要用N线呀?
你知道么?事实上L1、L2、L3 AC 380V电源电缆实际上是没有什么干扰的;尽管它的电流有一些畸变谐波。
问题就出在变频器的输出电缆。要知道,尽管直流母线上的直流电压是稳定的,但它的中点电压不是零伏,而是相对N中性线有70多伏的交流电压。
看下图:三相整流后的母线中点电压相对N线中性线点位(橙色)
当变频器输出时,它会通过等效电容耦合到外壳、电缆屏蔽层。如果没有一个可靠的电缆连接到变频器输出PE-电机外壳,就会通过不可确定的路径返回到变压器中点。
所以通常都不使用 N线。需要单相控制电源时,就是用380/220控制变压器,提供给开关电源。