65楼

展开查看
以下是引用蓝虎在2017-03-01 10:31:33的发言 >64楼

感谢Y版的回复,在深入的咨询下。由于我们的控制系统相对来说都是比较分散的,一个PLC要带多个远程柜。一般情况下要求由PLC柜至远程柜的话就只有两条电缆:一条是电源线L1+L2+L3+N+PE 一条是PN网线,其中PE线在主控制柜的进线电源的PE端连接,这样的话在控制柜内的控制系统的接地咋整??我现在是要求变频器电缆屏蔽层连接至变频器,不再与远程柜的PE排相连了,当然变频器是装在控制柜壁板上的。

以下是引用yming在2017-02-28 10:48:37的发言 >57楼:如果你是使用PM240...

引用57楼详细内容:

如果你是使用PM240-2这个系列的功率模块,其实它已经给你做好了EMC的前期工作。

其实安装的要点很简单,就是将多台变频器安装在金属(不刷漆,可镀锌)背板上。

它的电机出线是四芯的接头;自带屏蔽板和卡子(根据电缆压接)。这个屏蔽板用6平方RVV软线或扁馈线就近接到金属安装背板就可以了。

金属背板直接引线到供电的PE端或N(视供电系统制式决定),不和柜内的控制线PE压接。

以下是引用蓝虎在2017-02-21 13:51:57的发言 >42楼:正好,我在写电控系...

引用42楼详细内容:

正好,我在写电控系统的技术要求,关于EMC又几个问题请教下各位大侠:

我这所有控制柜的电源是从母线槽上取下来的,三相五线制。

我现在要求变频器至电机的线缆使用4芯屏蔽电缆,接地线将变频器的接地端子与电机的接地端子连接,电缆的屏蔽层与控制柜内的PE排连接。这样的做法不知道是否符合相关规范??变频器想选用PM240-2+CU240E-2PN的组合。

我现在要求每个柜子内设置接地排将进出柜子的PN总线的屏蔽层连接至PE排上,将变频器输出电缆的屏蔽层也接入PE排上,将模拟量信号的屏蔽层也接入PE排上。这样所有的屏蔽全部接入同一个PE排会不会产生干扰?我在每个控制柜设置两个PE排一个为电源PE另一个为EMCPE排,然后将变频器和电源的屏蔽接入电源PE排,将PN总线和模拟量信号的屏蔽接入EMCPE排,两个PE排通过16mm2电缆连接,电源PE排接电源的接电线,这种方案是否能够好一点??

G120系列的变频器都需要增加进线滤波器和出线电抗器吗??我这一个车间的变频器就接近300台,要是全加进线电抗器的话成本受不了啊!变频器大部分功率都不大于7.5KW。

你为什么要用N线呀?

你知道么?事实上L1、L2、L3 AC 380V电源电缆实际上是没有什么干扰的;尽管它的电流有一些畸变谐波。

问题就出在变频器的输出电缆。要知道,尽管直流母线上的直流电压是稳定的,但它的中点电压不是零伏,而是相对N中性线有70多伏的交流电压。

看下图:三相整流后的母线中点电压相对N线中性线点位(橙色)


当变频器输出时,它会通过等效电容耦合到外壳、电缆屏蔽层。如果没有一个可靠的电缆连接到变频器输出PE-电机外壳,就会通过不可确定的路径返回到变压器中点。

所以通常都不使用 N线。需要单相控制电源时,就是用380/220控制变压器,提供给开关电源。