首先我判定:1.驱动下载正确,2.通讯程序编写的正确,3.通讯参数设置正确,

根据大家的提示及帮助,我判定是电缆接线错误。果然,用万用表一测量,果然是电缆连接错误,把电缆连接好后,上电,RXD及TXD马上就交替闪烁了。通讯上了。