你为什么要用N线呀?
你知道么?事实上L1、L2、L3 AC 380V电源电缆实际上是没有什么干扰的;尽管它的电流有一些畸变谐波。
问题就出在变频器的输出电缆。要知道,尽管直流母线上的直流电压是稳定的,但它的中点电压不是零伏,而是相对N中性线有70多伏的交流电压。
看下图:三相整流后的母线中点电压相对N线中性线点位(橙色)
当变频器输出时,它会通过等效电容耦合到外壳、电缆屏蔽层。如果没有一个可靠的电缆连接到变频器输出PE-电机外壳,就会通过不可确定的路径返回到变压器中点。
所以通常都不使用 N线。需要单相控制电源时,就是用380/220控制变压器,提供给开关电源。
前提:三相五线制供电,变频器安装在镀锌背板上。
那这样的话,就是变频器输出电缆的屏蔽层在变频器输出侧与变频器的屏蔽板连接,然后将变频器外壳接电源PE就好了??PN网线的屏蔽层悬空?另外直流电源的24V输出的负极是不是也必须要与电源PE连接??
再次感谢!!