回复:840dsl报警428624DP从机故障的原因

西范斯

  • 帖子

    3614
  • 精华

    36
  • 被关注

    137

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-02 08:22:43

3楼

展开查看
以下是引用执着探路者在2017-03-02 08:03:23的发言 >2楼

PLC中已经包含了OB82、OB86等组织块了,为什么PLC还停机?

以下是引用 杨家将我在2017-03-01 13:49:51的发言 >1楼: 应该25号DP从站...

引用1楼详细内容:

 应该25号DP从站故障了重点检查改模块和dp接头,报警的时候去检查一下从站模块指示灯什么状态。还有你可以插入OB86组织块防止停机。

Ob 82 /ob 86 中有程序,好像调用fc 5, 可以删除或指定plc stop =false