是的,PN网线的屏蔽层不要接。它是最后、最后、最后连接的。在各个柜之间PE没有完成时,不要接!
直流电源前端是380/220变压器,DC 24V双绞线连接所有PLC到变频器,带不带屏蔽均可。(它是直流!)
0V接不接PE不重要。重要的是所有参考电位都要联通。要接PE也是在一点连接。
柜体之间的PE照原样连接(PE母排、母排之间的连接。)
柜内可参考下图连接。
屏蔽板上有四套电缆屏蔽压接点可用;两个接地螺栓。分别做固定。
如果柜内有单相照明,它应该是独立的,前端带漏电的双掷(路)开关控制。