7ME5038类型电磁流量计,如果进行检测,首先通过菜单查看三个电压,
6.5.1励磁电压
6.5.3电极电压
6.5.4电极电压
两电极电压在正常情况下应该查不多。
补充:
正常工作时,电极电压应该很稳定。如发现波动很厉害,仪表瞬时流量显示也会波动。排除工艺原因,很有可能是电极原因。
检查方法:用兆欧表测量电极是否对地短路。如果阻值很小,判断传感器电路版或是电极有问题。
解决方法:更换电路版
如果没有效果,可能传感器内部有潮气,引起电极对地短路。可用氮气吹扫传感气内部。
如果还不行。最后判断电极损坏。
励磁线圈检查方法与电极检查方法一样。
如果线圈短路或断路,流量计也就报废。
宗上所述:电磁流量计在维护方面比较重要。
主要有:
1)防雷
2)防水,防潮
3)防电磁干扰
4)防电极刮损
做好以上维护工作,一台电磁流量计使用20年没有问题!