以下是引用henry.wang在2017-03-02 14:21:12的发言 >

 每个驱动都对应一个IO地址,控制字就是通过控制这些IO地址来控制驱动的。

 

16进制100=256

感谢您的回复,我单位这个机组每个cu320控制单元下有6-8个电机模块,采用FM458模块控制,CFC编程,在程序里对这些电机模块的指向是按1,2,3,4,5,6的顺序排列,即1代表1号电机模块,2代表2号电机模块,但这些电机模块那个是1号模块,那个是2号电机模块,怎么区分呢,需要在starter里设置么?您说按io地址对应,我在CFC里并没有发现这些地址信息。