回复:分享程序——用于水泵轮训:优先启动运行时间短的电机,优先停止运行时间长的电机。

樱桃大丸子

  • 帖子

    82
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:侠客

注册时间:2017-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-02 15:18:03

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2017-03-02 14:31:35的发言 >1楼:这种单纯以最短运行时优先启动的逻辑在实际使用中是有个很白痴的巨bug的。定时轮换故障轮换本来就是出于无人值守运行定期维护的场合,所以过流保护都是自动复位的然后每次轮换优先开的一直是过流保护的那台导致水泵电机过早报废,这是赤裸裸的打脸啊。 相对的排序轮换更适合实际应用。 实际工程中是遇到过这种问题的,在冷库并联机组中客户死都要说先开最少运行时间的还要给出排序的具体顺序,最后设备磨合期的3个月内某台压缩机就过劳死了,然后还是换回传统的顺序轮换…

哈哈,原来是酱紫,我这个程序不是基于实际需求的,我最近自学1200,想到了这么个需求,所以就写了这么个东西,原来是辣么的不实用。

主要是练习一下SCL编程方法,让您见笑了,如果笑累了,请放松面部神经,休息一下再笑。

补充一下:我这个程序记录的是PLC上电之后每个电机的总运行时间,所以如果跳闸的电机自复位后投入使用了,那么理论上运行一段时间之后他的总运行时间是会超过其他正在休息的电机的总运行时间的,所以下次轮训启动并不会优先启动他。

精通吃饭,擅长睡觉
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。