展开查看
以下是引用Zaxife在2017-03-02 14:31:35的发言 >1楼:这种单纯以最短运行时优先启动的逻辑在实际使用中是有个很白痴的巨bug的。定时轮换故障轮换本来就是出于无人值守运行定期维护的场合,所以过流保护都是自动复位的然后每次轮换优先开的一直是过流保护的那台导致水泵电机过早报废,这是赤裸裸的打脸啊。
相对的排序轮换更适合实际应用。
实际工程中是遇到过这种问题的,在冷库并联机组中客户死都要说先开最少运行时间的还要给出排序的具体顺序,最后设备磨合期的3个月内某台压缩机就过劳死了,然后还是换回传统的顺序轮换…
我觉得影响频繁起停电机寿命的不是运行时间而是运行次数,我做压缩机的判断都是根据起停次数多少。