 好,下到PLC中,跑一跑。

果然,I0.0一直=1,Q0.0没有在200个定时单位之后置1。


100ms的定时基是同一个,T37-T41的步调非常的一致。

但是PLC却不是并行工作的,是从上至下顺序执行的。

T37、T38、T39、T40和T41是同步递增的,但是T37、T38、T39、T40都使坏,自己到点后,对应的M0.0、M0.1、M0.2、M0.3就复位。等到T41处理了,它前面已经没有使能了。

T41的确是等到了200,可是这个时候已经输不出1了。时也运也命也。