以下是引用芳季在2017-02-24 07:52:14的发言 >15楼

你的count 和 addr尝试过一些什么组合是失败的?(是组合)

你有没有怀疑过说明资料上写40000,这个40000是什么东西?明知道modbus是没有40000地址的,那么在这里,你曾经想过些什么事情。

回季侠:

   102报警正如你判断的那样,从站不支持数据地址,与addr和count所请求的地址范围超出了从站所允许的地址区。