最近改了几组电机线(3相线+接地线+屏蔽层):
1、地线电机与变频器端都已经接地;
2、屏蔽层入柜处接地;
运行一天下来,发现以下几个现象:
1、如果将屏蔽层在入柜处接地,电机在运行过程中,间隔十分钟左右就报F0070(通讯故障)。该故障可以在面板上按Fn键进行复位。
2、将参数P2040设置为0,屏蔽掉通讯故障后,也还会报F0070,并且变频器面板上出现红灯(一般在硬件掉线情况下亮红灯),且在面板不能按Fn键进行复位。
3、如查将屏蔽层入柜处的接地悬空,则运行一天变频器都没有报故障。但是屏蔽层出现了90V左右的电压。(可参考图)
问题:
1、接EMC规则,是不是屏蔽层在电机端也需要接地?
2、这个电压是感应电压吗?怎么会这么高?为什么不接地的时候,对通讯就没有影响,一接了地,对通讯干扰就这么大?
出现这种问题,主要跟你的接地装置是否可靠有关,接地装置主要有 动力柜 控制柜, 强弱控制柜尽量分离开最好,接地装置最好独立分开接地,特别是变频器接地也需要独立接地。