注意, 现在WinAC Basic V3.0 在Win2000下用CP5613问题, 最好用5611

已锁定

df4b

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

注意, 现在WinAC Basic V3.0 在Win2000下用CP5613问题, 最好用5611

438

0

2003-03-11 23:23:36

WinAC Basic V3.0 SP2 在Win2000下, 用CP5613在两部机上都连不通DP从站,换CP5611 后马上就好了.
在WinNT 上则两种卡都没问题.
注意, 现在WinAC Basic V3.0 在Win2000下用CP5613问题, 最好用5611 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。