安全周期的话,你可以在PLC详细信息里边计算一下大概的安全周期是多少,我记得V5.5版本开始都有这个功能。安全周期一般都在8到24毫秒以内,小于8毫秒,则需要加大,大于24毫秒,则没有多大意义了。安全周期的数值,在数控中则是10050的基本周期,和10090安全周期因数,两者之积,就是你的安全周期。
你这问题,根据提示,首先判断是否是安全周期的事情。若是,则相应改大会有效果;若不是,则需要严格重新审视你的软硬件匹配。10385-10389的配置是硬件FDI,FDO和软件安全输入输出之间纽带,需要完整无错的设定。SPL的逻辑见仁见智,这个不好多评论,用心读就好。MD36970-36990之间的赋值,直接关系到OUTSI和INSI和内部SGE和SGA的连接,也就是从SPL和内部SGE/SGA之间的纽带,这个也要设定正常。这样,才能保证你的安全链路,从外部INSE到内部OUTSI,再到内部SGE的报警制动回路,以及从内部SGA,到INSI再到外部OUTSE的报警检测回路的通讯正常有效。
到了这一步,理论上你应该把这个问题搞定了,如果以上都检查好的情况下,还有问题,那么你可以考虑开始更换硬件了。事实上,硬件的问题,多来源于内外部数据不统一等情况,像现在这种报警的可能性相对较小。
楼主先试一下,看看情况吧,有问题再交流。