以下是引用20160822PD6FVF在2017-03-03 13:52:26的发言 >19楼

 

 

浦哥,我怎么越分析越糊涂呢,您帮忙看看,我什么地方分析的不对,哪里有理解误区呢,万分感谢!

以下是引用甫哥在2016-12-12 09:55:07的发言 >15楼:   楼主您好。您的...

引用15楼详细内容:

   楼主您好。您的意思是不是:水流开关动作(打开水龙头)的时间在2至5秒内时 开泵,否则不开泵。开泵后延时关泵。

   这个不使用模拟量,用逻辑也可以实现(提供2个参考方案)。

  



20161212 回复 【求助】输入点时间检测 两个逻辑编程方案.rar

方案1中的标志位M1确实不能去掉,

如果去掉,程序第一次运行时:设B007接通,I1接通2-5秒钟内,则B001置位,B006置位,Q1动作;

但B001一旦置位后一直保持输出为1,B002的延时2S这个条件会被短接,即Q1动作过一次以后,只要B007接

通,不管接通几秒钟,都会使B006置位,Q1动作,显然这样的结果不是程序设计的初衷,这个M1是复位B001的(比置位信号晚一个周期),

就是说这个周期先置位B001继而使B006也置位,下个周期再复位B001,加个M1使置位、复位信号不要在同一周期出现,导致B001不输出。