方案1中的标志位M1确实不能去掉,
如果去掉,程序第一次运行时:设B007接通,I1接通2-5秒钟内,则B001置位,B006置位,Q1动作;
但B001一旦置位后一直保持输出为1,B002的延时2S这个条件会被短接,即Q1动作过一次以后,只要B007接
通,不管接通几秒钟,都会使B006置位,Q1动作,显然这样的结果不是程序设计的初衷,这个M1是复位B001的(比置位信号晚一个周期),
就是说这个周期先置位B001继而使B006也置位,下个周期再复位B001,加个M1使置位、复位信号不要在同一周期出现,导致B001不输出。
关于能不能去掉,要从以下两种情况来分析:
标志位M1之所以不能去掉,是因为如果去掉,则RS触发器一直接通,没办法复位呀,没办法复位,就会导致在任意时间段,当水流开关动作触发下降沿时,Q点都会有输出,那楼主要求的2-5S输出还有什么意义呢?
如果将B007直接连接B004,则会导致无论开关怎么动作,Q点也不输出。因为RS触发器是复位优先的,所以,必须加M点使置位复位动作有一个0.1mS(一个扫描周期)的短间隔。
所以说,这个程序单单去关注扫描周期是不能完全去理解的,还要关注RS触发器的原理。