现场用国产的整流器和西门子S120的驱动器,电机编码器信号接到smc30上。我用手转电机,S120能收到编码器的信号,而国产整流器一启动,编码器信号就没有了。编码器信号线的一端接到SMC30的机壳上,另一端我没有接地,这样S120收不到编码器信号;另一端我接到电机上,电机是接地的,这样一双端接地,SMC30能收到编码器信号了;但是电机一启动,给个转速后就报测量转速和给定速度差值超出容差范围。无论是单端接地,双端接地,穿蛇皮管都没有用。
我们这里有八九根1.2-1.5米的角铁,如果我们在厂房外面把这几根角铁砸到地里,然后把这几根角铁连起来做接地,然后我们打算把编码器的屏蔽线一端接S120的柜体地,也就是厂房的避雷地,另一端接我们自己现在准备做的地,请问这样干扰会被降低或消除吗?