恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-04 23:26:28
9楼
明显的干扰源,国产整流干扰这么大啊,,
电机与S120驱动器之间有没有PE连接线,也就是你的动力电缆是四芯的吗/
编码器电缆是什么的/与动力电缆多大距离?5V 还是24V,,
电机与S120驱动器之间没有PE连接线,单独有一个PE线从电机接到地排上,放S120驱动器的柜子也有一个PE线接到地排上。
编码器电缆是八芯屏蔽线,与动力电缆挨边,距离不超过半米,是24V的,不过无论是动力线还是控制线,都穿蛇皮管了