回复:请教一下如何消除编码器信号干扰的问题

xf123456

  • 帖子

    397
  • 精华

    9
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-04 23:35:27

11楼

展开查看
以下是引用李文华在2017-03-04 18:46:36的发言 >3楼

1 [编码器信号线的一端接到SMC30的机壳上,另一端我没有接地,这样S120收不到编码器信号;]---是在整流器工作后用手转电机,S120不能能收到编码器的信号?

2[另一端我接到电机上,电机是接地的,这样一双端接地,SMC30能收到编码器信号了;]---双端接地的前提是变频器侧和电机侧是等电位。


1 [编码器信号线的一端接到SMC30的机壳上,另一端我没有接地,这样S120收不到编码器信号;]---是在整流器工作后用手转电机,S120不能能收到编码器的信号?

上了380V强电,就不敢去碰电机了,整流运行后没有用手转电机过


2[另一端我接到电机上,电机是接地的,这样一双端接地,SMC30能收到编码器信号了;]---双端接地的前提是变频器侧和电机侧是等电位。

变频器和电机都接的同一个接地极1,是等电位的;但我想屏蔽网一端接接地极1,另一端接接地极2。

有啥别有病,没啥别没钱
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。