回复:请教一下如何消除编码器信号干扰的问题

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-05 07:53:27

12楼

展开查看
以下是引用xf123456在2017-03-04 23:35:27的发言 >11楼

1 [编码器信号线的一端接到SMC30的机壳上,另一端我没有接地,这样S120收不到编码器信号;]---是在整流器工作后用手转电机,S120不能能收到编码器的信号?

上了380V强电,就不敢去碰电机了,整流运行后没有用手转电机过


2[另一端我接到电机上,电机是接地的,这样一双端接地,SMC30能收到编码器信号了;]---双端接地的前提是变频器侧和电机侧是等电位。

变频器和电机都接的同一个接地极1,是等电位的;但我想屏蔽网一端接接地极1,另一端接接地极2。

以下是引用李文华在2017-03-04 18:46:36的发言 >3楼:1 [编码器信号线的一...

引用3楼详细内容:

1 [编码器信号线的一端接到SMC30的机壳上,另一端我没有接地,这样S120收不到编码器信号;]---是在整流器工作后用手转电机,S120不能能收到编码器的信号?

2[另一端我接到电机上,电机是接地的,这样一双端接地,SMC30能收到编码器信号了;]---双端接地的前提是变频器侧和电机侧是等电位。


接地极2是准备做的厂房外的接地?