以下是引用xf123456在2017-03-04 23:21:49的发言 >8楼

那请问一下,可不可以让信号线屏蔽网的两端各接两个不同的接地啊,这样对SMC30的干扰会降低吗,屏蔽网上不会有很大的电流出现吧

以下是引用kdrjl在2017-03-04 15:38:57的发言 >2楼:很典型的,你中枪了...

引用2楼详细内容:

很典型的,你中枪了。国产整流回馈单元,要想用于与西门子的逆变器搭配使用,首当其冲的是要解决整流回馈单元对电网噪声的抑制。如果他的EMC问题不解决,你的系统永远也不可能正常工作的。这个只能找原制造商解决。让他的设备运行时不要干扰周边其他设备。


当然,如果你很专业,也是有办法协助解决的。总之。设备嫁接第三方的拉郎配,也是需要磨合的。就像人,两口子过日子,合适不合适,也要磨合,搞不拢就得离。


同情楼主一下。

以下是引用夏雪华在2017-03-04 13:22:54的发言 >楼主:现场用国产的整流器...

引用楼主详细内容:

现场用国产的整流器和西门子S120的驱动器,电机编码器信号接到smc30上。我用手转电机,S120能收到编码器的信号,而国产整流器一启动,编码器信号就没有了。编码器信号线的一端接到SMC30的机壳上,另一端我没有接地,这样S120收不到编码器信号;另一端我接到电机上,电机是接地的,这样一双端接地,SMC30能收到编码器信号了;但是电机一启动,给个转速后就报测量转速和给定速度差值超出容差范围。无论是单端接地,双端接地,穿蛇皮管都没有用。

我们这里有八九根1.2-1.5米的角铁,如果我们在厂房外面把这几根角铁砸到地里,然后把这几根角铁连起来做接地,然后我们打算把编码器的屏蔽线一端接S120的柜体地,也就是厂房的避雷地,另一端接我们自己现在准备做的地,请问这样干扰会被降低或消除吗?


首先,应该说,编码器的两头是等电位的,然后再说编码器的屏蔽两头都接各自的金属导电外壳。最后系统的接地点是一个导体面积最大的地方。比如说电机台架的导体截面比电气柜的大,接地点就是电机台架,反之亦然。


不要笼统地说编码器的屏蔽层双端接地。因为假如电机的表面“地”,与电气柜的表面“地”是不平的(没有做到等电位),那你接了编码器的双端屏蔽层,屏蔽层上势必会产生电流的!


所以说,大地也是有电位的。地极的深度不同,电位也不一样的。这就是为什么要强调等电位原因。多点接地和单点接地要求是一样的,就是必须是一个地的参考点。千万别以为,大地的电位都一样。差不多不等于相等。


我觉得接地指南,贵在理解其原则和精髓,不要教条生搬硬套。书背的烂熟,不能举一反三的用,就一塌糊涂了。


哦,对了,《西家传动》最近有一个接地的话题,可以去看看呦。