 我还是比较保守,我就是用X9去控制ON/OFF1。这个是西家传动的标准做法(当然你也可以自已去BICO,另外按你的想法任意行,但是,我不。)这个有很大的好处。


1、ON/OFF1就是可以理解成合闸/分闸。那通过X9去合闸,就意味着你的合/分闸情况是受变频器的基本逻辑控制的,不会出现意外的分闸(比如,在带电流时分闸),从来也不用担心变频器报故障是因为分闸逻辑有问题导致的(说实话,因自创的分闸逻辑出问题而导致的变频器报故障,不在少数,我碰到了太多自以为是的“高手”做的分闸逻辑其实就是自以为聪明的自找麻烦)。

2、不用管BICO,全系图纸可以标准配置了,而且,基本第三方的变频器也是这种逻辑。这样做对自动化部分来讲,也可以标准化。


3、至于说到频繁的合分/闸,我想你应该指的是频繁的启动/停止变频器,那你完全可以控制ENABLE啊,那多省事省力。