回复:s7400冗余改硬件

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2101
  • 精华

    44
  • 被关注

    364

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-06 10:25:25

6楼

展开查看
以下是引用阡行在2017-02-27 08:28:00的发言 >2楼:没有,只是在改动的程序里面增加了一个从站

你的这句话很有歧义?

是仅仅改了程序,还是在硬件组态里增加了一个远程IO站?
如果是硬件组态里 增加了一个远程IO站,那么,请检查组态,并且,重新下载硬件组态到2个CPU,程序方面也要重新下载到你的FLASH卡里。
如果还是不行,请 上载 诊断缓冲区的信息。

人生就像一场旅行!