这个是220V交流的线圈,百度一下就能看到,交流的指示灯是红色的,产品型号下面是线圈的电压,右下角的是触点的容量,在24V和250V时,可以通过3A的电流。

直流24V的指示灯是绿色的。产品型号下面是24VDC。

我觉得24V直流应该带不动220V交流的继电器,因为我感觉24V时线圈的电流肯定没有220V交流的电流大,而磁场强度是和电流大小成正比的,所以产生的吸力应该不足以使继电器吸合。 而且交流继电器的结构和直流的是不一样的。

但还一种可能是,交流时有感抗,而直流时无感抗,只是纯电阻,这样的话,根据欧姆定律,交流时电流=大的电压/大的阻抗,直流时电流=小的电压/小的电阻。那说不定产生的电流是一样的,呵呵,没什么理论根据,只是猜测。


但我偏向于DC 24V是带不动AC 220V继电器的。