检查PCU20的供电单元,该单元的输入电压是+24vdc输入,可以先检查+24vdc正常否,检查输入到PCU20的供电单元+24vdc的电路,
2.如供电正常,检查系统板件的连接,将PCU 20后盖仔细打开,检查内存条是否插牢靠,CPU的风扇转动正常吗?
3.还可以将以前备份好的系统程序重新镜像到一个新的硬盘上做实验。注意,请保留好原来机床上的硬盘,不要用它做镜像的恢复,以免恢复失败,
4.如果故障未变,说明PROFIBUS通讯有问题,即OP010面板与NCU之间的PROFIBUS电缆通讯、OP010面板与MCP之间的PROFIBUS 电缆通讯,包括PROFIBUS电缆与OP10面板的连接插头,楼主可以检测连接至NCU、MCP之间的profibs-dp 总线电缆连接情况。有无松动,并紧固profibs-dp总线电缆插头,检查总线插头内接线是否松动?金属屏蔽层接地是否可靠?插头上的终端电阻开关是否设置正确?
5.必要时可以选择同型号的主板更换进行试验。