我知道那个双字,我的问题是本来6SE70用的是双字KK3032,换成S120之后,我把P1070=2060.1,不修改PLC程序,可不可以?谢谢您的回答
硬件组态肯定需要改,PROFIBUS的地址保持,程序不需要改。
额外的一点,SINAMICS组态里有CU,你需要在硬件里组态,配置一个地址,你可以不用管它。