回复:关于6SE70升级S120 DP通讯通讯字对应和移植的问题,求大神解惑,谢谢!

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-07 11:59:00

8楼

展开查看
以下是引用潇潇洒洒在2017-03-06 19:47:44的发言 >6楼

我知道那个双字,我的问题是本来6SE70用的是双字KK3032,换成S120之后,我把P1070=2060.1,不修改PLC程序,可不可以?谢谢您的回答

以下是引用怪怪虎在2017-02-27 09:22:18的发言 >4楼:S120的报文有双字格...

引用4楼详细内容:

S120的报文有双字格式,你需要的双字就连到双字上。




硬件组态肯定需要改,PROFIBUS的地址保持,程序不需要改。

额外的一点,SINAMICS组态里有CU,你需要在硬件里组态,配置一个地址,你可以不用管它。

工控人生!