MM420变频器有没有频率记忆功能?

已锁定

mytex

  • 帖子

    100
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

MM420变频器有没有频率记忆功能?

2304

3

2003-03-12 09:47:10

各位高手:
你们好!我在使用一台4KW的MM420变频器时对其参数进行了设置,使用要求是:
用端子板输入,Din1 控制变频器正转接通
Din2 控制变频器升速
Din3 控制变频器降速
用Din2、Din3 控制变频器达到所要求的转速后,松开Din2或Din3的接触,使
变频器在该速度下保持运转。
当变频器再次启动时,要求变频器达到上一次停止运转前的转速。
我的参数设置是:
P0700-----2 由端子板输入
P1000-----11 电动电位计
P0701-----1 接通正转
P0702-----13 增加频率
P0703-----14 减少频率
P1080-----2 最低频率2HZ
P1082-----50 最高频率50HZ
经过以上参数设置后,变频器运行存在着2个问题:
一是变频器没有频率记忆功能,当变频器再启动时变频器的转速在最低频率运行,
而无法自动上升到停止运行前的某一频率。
二是接通Din2、Din3进行升降速时,达到要求的转速后,断开Din2、Din3的接触,
变频器的频率并不是在该位置停止,频率仍在上升或下降,而且上升或下降的距离
也不一样,有时大有时小,有时侯甚至上升或下降不停,一直上升或下降到P1082或
P1080参数所设置的最大、最小频率。
变频器用BOP面板控制就没有这一个问题,变频器想在什么频率下运行,按住
面板上的上升或下降的按键,到了想要的频率,只要一松开按键,变频器就固定在
该频率运行。
在此请教各位高手先生们,以上两个问题如何解决。我的参数设置有哪些地方
不对。该如何设置?请多指教指教,谢谢。
MM420变频器有没有频率记忆功能? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。