以下是引用zhikong在2017-03-03 23:40:01的发言 >10楼

大神您好 1."切换到回参考点模式,按轴回零的点动方向键"要不要开进给倍率

                   2.“”增量编码器34210设为0,34200=1"就可以了吗?

以下是引用123_123在2017-03-03 21:57:04的发言 >9楼:绝对编码器调整步骤...

引用9楼详细内容:

绝对编码器调整步骤:


1.将34210设为    1;

2.手动将轴移到参考点位置。

3. 切换到回参考点模式,按轴回零的点动方向键(根据MD34010[0]设定回参考点方向确定),MD34210会变为‘2’,绝对编码器参考点设定完成。


设定完成后以后开机不需要回回参考点,即使在回参考点模式再按回参考点键也不会动作。


增量编码器34210设为0,每次开机后需要回零参考点。

是的,增量编码器34210设为0,34200=1,倍率肯定不能为0,否则不走