回复:CPU连接资源的含义

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1218
  • 精华

    12
  • 被关注

    132

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-08 11:24:52

4楼

S7通讯是指S7的PLC之间的通讯

S7通信表示通过通信功能块在SIMATIC S7站和PG/PC之间建立的简单且高效的连接。CP用作S7通讯中继,即在工业以太网上传递通信数据块。包含以下4种通信:

1、全局数据:CPU和CUP之间在MPI或者C总线上进行的通讯。循环和/或者程序控制。(S7400的模块是使用机架上的总线连接起来的。机架上的P总线(I/O总线)用于I /O信号的高速交换和对信号模块的高速访问。C总线(通讯总线,或称K总线)用于在C总线各站之间的高速通讯数据交换,C和K分别是英语单词 Communication和德语单词Kommunikation(通讯)的缩写。两种总线分开后,控制和通讯分别有各自的数据通道,通讯任务不会影响控制的快速性)C总线列如S7 300的背板总线。

2、PG以及HMI功能:CPU和PG或HMI之间由操作系统控制,基于MPI、C总线、profibus以及工业以太网之间的通讯

3、无需组态连接的S7基本通讯:CPU与CPU之间通过MPI或者C利用SFC系统功能配对连接,总线进行程序控制。

4、需要组态连接的扩展通讯:CUP与CUP之间通过SFB系统功能块进行通讯。

这种通讯,S7 300之间有效数据大小为32K,S7 400之间有效数据大小为64K。

在西门子硬件组态的CPU中能看到CPU的S7 通讯选项卡中,关于此CPU的S7最大的通信连接数是16个(300PLC),这里的连接资源就是以上说的4种连接,不是PLC的DP分站或PN站的连接。