回复:单相与三相混合负载系统,单相居多, 这种电源容量要求怎么算?

看雪001

  • 帖子

    2434
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-08 11:33:18

2楼

计算多数是经验值,只能估摸个大概。

遇到个电工算变压器总容量,他把夏天的空调,冬天的取暖器功率一起加起来,结果总容量搞得非常大,实际上配电柜总电流记录连一半都没超过过。很多工厂在报建提资的时候提供的容量富裕太大了,工厂建成后又再减容。

经验实际上应该是数据的记录和分析,不仅是要瞬时的,还要一天的,一周的,一月的,综合来计算。

你提供的工况还不够细致,因为没有瞬时的、每天的、每周的这些周期平均数据