恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-08 21:37:17
2楼
极有可能啊~
能导致停机的信号都做记录,或者能做延时的做个延时
设备怎么控制的,远程IO的话,看看CPU诊断记录是不是通讯造成的
非常感谢!这个变频器是通过PROFIBUS进行反向与速度控制的。属于远程控制吧!
明天继续查找这个问题!还有一个非常奇怪的问题,在电动机被动状态时-50HZ时直流母线电压从正常的540V提升到了780V,这个时候变频器出现报警,报超速故障!
备注:被动状态的意思是例如升降机的下降状态!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主