恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-08 21:53:51
4楼
有一台设备经常出现莫名其妙的停机,但是到了现场又找不到任何问题,检查故障记录又找不到任何有价值的故障信息,今天上去检查时发现电机的PE线非常松动,基本上与没有紧固差不多,不知道是不是因为接地不牢固的原因!明天继续查这个问题。检查变频器有PROFIBUS故障的记录,不知道会不会就是接地原因引起,这个设备运行了接近1年,是最近一个月才出现这个问题
最好把诊断信息和现场发现的问题做一个比对,看看有对应关系没有?PLC停机嘛,没有病不会死人的!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主