恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-08 22:11:40
5楼
非常感谢!这个变频器是通过PROFIBUS进行反向与速度控制的。属于远程控制吧!
明天继续查找这个问题!还有一个非常奇怪的问题,在电动机被动状态时-50HZ时直流母线电压从正常的540V提升到了780V,这个时候变频器出现报警,报超速故障!
备注:被动状态的意思是例如升降机的下降状态!
您这个被动状态,就是变频器处于制动状态吧,电机在发电,所以直流母线电压很高
最好加个制动电阻吧