回复:系统经常莫名其妙的停机

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-08 22:20:57

7楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-03-08 22:11:40的发言 >5楼

您这个被动状态,就是变频器处于制动状态吧,电机在发电,所以直流母线电压很高

最好加个制动电阻吧

以下是引用威师爷在2017-03-08 21:37:17的发言 >:非常感谢!这个变频...

引用详细内容:

非常感谢!这个变频器是通过PROFIBUS进行反向与速度控制的。属于远程控制吧!


明天继续查找这个问题!还有一个非常奇怪的问题,在电动机被动状态时-50HZ时直流母线电压从正常的540V提升到了780V,这个时候变频器出现报警,报超速故障!


备注:被动状态的意思是例如升降机的下降状态!

是的!属于制动状态,制动电阻是有的,容量应该是没有问题的,因为使用了这么久可以说明这个配置是可以的。母线电压是从变频器故障信息里面看到的,这个变频器在发生故障时每个故障代码都会有记录发生这个故障时的具体信息!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl