你的启动信号是哪去的?端子还是通讯??


SLM的x9的3 4控制K4吗??本身SLM的风机后面还有个预充电接触器,,看不到的,你这个K4是外部的?


SLM的x9的3 4是干接点,看他控制的220还是24,启动后量一下电压就可以,

启动命令后,看看R2的状态是否运行了,如果真的启动后,而没有预充电或者预充电后而没有接通进线接触

器,会有故障的,,进线接触器不可强制


我觉得命令是不是没过去,,,