恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-09 08:57:55
2楼
现场450kw的s120装置,整流回馈采用SLM,原来运行正常,昨天突然出现问题,复位故障,重新上电后能运行今天停了一天电,晚上送上电,启动整流回馈没有反应,变频器没有故障,通过starter观察启动信号正常,预充电回路电阻正常,可是启动变频器,发现预充电部分的K4接触器没有反应,没有预充电,这是怎么回事呢?急求帮忙,谢谢!
把你的图贴上来就明了了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主