这个是做事严谨不严谨的问题,按理说应该使用24V继电器,设计人员是没有错的,调试人员发现220V的也能用,那就这样吧,懒得换是一个人的意识问题。如果真的要讨论,可以计算下24V电阻差不多是400欧姆,工作电流差不多是60mA, 220V的差不是14.4K,工作电流是15mA,如果你用24V给220V的供电,电流才2个mA,如果确实你的那种220V继电器能工作,那你的继电器吸合的会牢固吗,触点很容易拉弧,使用寿命大大缩短,所以建议楼主还是换成24V的为佳。