以下是引用Mr S在2017-03-09 08:55:32的发言 >4楼

1楼的意思是比方一个电机状态有空开信号、正反转运行、故障,在STEP7里做成字或字节,WinCC读取时算一个外部变量。如果在WinCC里拆分这个字或字节不额外算在外部变量的点范围内吗?


以下是引用RENHQ在2017-03-08 15:09:28的发言 >:为啥PCS要的点数...

引用详细内容:

为啥PCS要的点数就多呀?

不都是STEP7么

没用过PCS

嗯,开关量的,如果在WINCC里面单个做,32个变量,做成字节,那就是4个,做成字那就是2,做成双字,那就是1个~