说说俺的习惯:

1、变频器不管多大,习惯性加上进线电抗器。

2、变频器的出线单独走,像你这种情况,考虑一下屏蔽线。

3、怕干扰的以太网走光纤,用单模单纤的光纤收发器就行,成本很低。

4、从来不用隔离变压器,感觉那东东根本就不管用。


只要你做到1、2、3,估计这个问题有99%的把握能解决好。我曾经用此办法解决过500KW变频器的干扰问题,那次是DP,但原理都是差不多的。

国人当自强 共同努力 抵制日货