建议确认下DP通讯速率和DP通讯的数据量,如果速率设置偏低的话,出现延迟1秒很正常。我都是使用1.5M,挂60个多驱动分站,和你这个也差不多,没问题。

给你个简单的算法, 你字节输入输出*11(按11个位算)再加上响应、延迟等 算200位,

比如你每个站输入输出各70个, 就是140*11+200=1740

12个站  12*1740=20880           如果你选19.2的波特率     你看是不是刚好在1秒左右, 这还是最保守的。

估计你选的刚好是19.2波特率吧