例,STEP 7 SIMATIC Mangaer中对EM277组态为32字节入/32字节出(例如,IB10-IB41,QB10-QB41),如地址偏移量为零,则S7-200的VB32-VB63对应S7400的IB10-IB41,则S7-200的VB0-VBV31对应S7400的QB10-QB41;如有地址偏移量(例如100),则则S7-200的VB132(100+32)-VB163(100+63)对应S7400的IB10-IB41,则S7-200的VB100(100+0)-VBV131(100+31)对应S7400的QB10-QB41。仅供参考。