屏蔽层可以参考DP的接法,要求环状大面积接触,这个是标准,但是现场常见的就是拧成辫子接到PE排上,这样屏蔽层的效果大打折扣。至于单端还是双端说到底是接地系统是否牢靠,接地两端有电势差你双端接地,屏蔽层都有电流通过了,屏蔽层就没什么效果了,这个时候你就得单端接地了,如果两端电势一样,肯定双端接地。标准也应该是双端,但是国内工厂很多地方两端接地太差,所以两端接地反而感觉上效果更差。还有需要考虑的其实是编码器的布线,尽可能远离动力电缆,实在离不开就交叉,实在交叉不了就穿金属管。安装和轴电流这些正如K版说的,现在的电机很少有这类型问题了,安装单位太弱除外,本身厂家做的已经很好了,这些几乎可以忽略不计了。总之,对于编码器信号干扰,1、屏蔽层一定要环状接地。2、用双绞线。3、接地环境好的时候两端接地。4、布线要按照要求,尽可能减少干扰。