恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-10 08:42:14
4楼
第三方的HMI被指定,也是可以的。
既然被指定,它就会有指定的存储区域。你的工作就是写个FC将这个存储区域与保存数据的DB对应起来。
这有什么问题吗?
你好,第三方设备非HMI,而是第三方用VB语言写成的exe文件,主要是我现在不知道该怎么将DB和第三方里的存储区对应起来,请Y侠多多指教。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主