回复:300根SMART 以太网通讯,抗干扰能力差,如何解决

yacado

  • 帖子

    496
  • 精华

    3
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-11-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-10 09:15:17

6楼

展开查看
以下是引用李岩在2017-03-09 14:08:42的发言 >4楼

说说俺的习惯:

1、变频器不管多大,习惯性加上进线电抗器。

2、变频器的出线单独走,像你这种情况,考虑一下屏蔽线。

3、怕干扰的以太网走光纤,用单模单纤的光纤收发器就行,成本很低。

4、从来不用隔离变压器,感觉那东东根本就不管用。


只要你做到1、2、3,估计这个问题有99%的把握能解决好。我曾经用此办法解决过500KW变频器的干扰问题,那次是DP,但原理都是差不多的。

能否发个帖子,介绍一下光纤的基本知识、使用经验。


隔离变压器主要是用电安全作用,EMC方面应该作用不大吧。