以下是引用瀟洒先生在2017-03-10 09:57:54的发言 >16楼

我该如何找这个矛盾呢,就几个电磁阀,几个磁性开关和按钮指示灯,线检查过,都没什么问题啊。

以下是引用芳季在2017-03-10 09:19:53的发言 >15楼:隔离器也无济于事。...

引用15楼详细内容:

隔离器也无济于事。矛盾在哪里产生就在哪里消灭。

电磁阀再小也是感性负载,手册中3.4章节感性负载使用准则说明如下:

200 SMART 继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。

还有更严重的说法

当使用继电器扩展模块切换交流感性负载时,请务必在交流负载两端并联外部电阻/电容
噪声抑制电路,以防止意外机器或过程操作。意外机器或过程操作将可能导致严重人身
伤害,甚至死亡。


怀疑你这个是反向瞬态高电压耦合到背板了,进而CPU不认AE01模块。如果这个原因,加RC回路靠谱,加隔离器不起作用。


评论