回复:300根SMART 以太网通讯,抗干扰能力差,如何解决

yacado

  • 帖子

    490
  • 精华

    3
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-11-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-10 13:27:57

9楼

展开查看
以下是引用李岩在2017-03-10 12:55:23的发言 >7楼

    坛子里面要是看岁数,俺绝对能当元老了,但看水平,俺就是个青工级别。发帖子介绍啥俺是不敢的,但本穷自己的用法,那是不保密的,倒是可以说出来等着挨板砖。

    控制系统走光纤通讯,俺觉得不管哪种有线通讯,都是可以的,只要加上相应的光纤收发器。但,俺的体会是以太网最好,最便宜、最可靠、最成熟,就算本穷这样的穷人,经常拿民用级(商业级)的当工业级的用,也没出啥子事故,但要特别提出TP-LINK这个品牌的交换机,丢包现象严重,在程序监控时,感觉通讯断断续续的,ping10次,总能碰上一两次延时甚至全部loss的情况,我第二次碰到这种情况的时候,就坚决的不再用TP-LINK了,改成了D-LINK,谁让这个也不贵呢。这几天在京东上胡乱的搜工业交换机,发现工业交换机也不是那么高不可攀了,以后还是用工业级的算了。

    自从西门子推出smart2.2版以后,俺绝对把这个当成首选。用带PN的300/400当上位PLC,smart当远程I/O,这个要比PN的远程IO便宜的多吧!而且俺的控制体系是分布运算的,smart就成了价廉物美的唯一选择(比200还便宜)。要实现这点,smart集成的以太网口就是关键。我通常的做法就是用光纤收发器、光纤连接上位的300、400,虽然距离上看不一定需要走光纤,但光纤可以实现隔离啊,而且是超级隔离那种。

    上面说的有些乱七八糟,下面总结一下俺的结构:

1、上位机N台,走网线接上交换机。

2、300/400PN口CPU一个,走网线连上那台交换机。

3、smart,N个,通过单模单纤光纤收发器连上那台交换机(交换机端也有同样数量的光纤收发器)。

参考价格:

单模单纤光纤收发器:195元/对。

单模单纤皮线:0.22元/米。

D-LINK16口-交换机:230元/台。


特别说明:现在有种不需要熔接的光纤接法----用冷接子,根据俺的实际使用情况看,貌似不适合工业场合,可靠性、稳定性不是很好,建议还是用传统的熔接,这样可靠性高。


谢谢啦。

光纤的应用环境要求如何?例如环境温度等,对他影响的主要因素有哪些。